Claus_S skrev:Hej
Jeg døjer også meget med at forstå PID regulering tilstrækkeligt til at kunne styre mit 15MW Comfort ordentligt.
Jeg har stillet PID på 1,8 0,15 0,4 som foreslået og har også prøvet andre kombinationer uden særligt held.
Jeg er nødt til at begrænse fyrets effekt væsentligt for at hindre konstante nedlukninger til trods for at hysterese er sat til 10°C.
Effektbegrænsningen i sig selv betyder ifølge Karsten så også at iltprocenten er for høj (oftest 14-16% ved 6-7kW). Effektbegrænsningen medfører tilgengæld at udsvingende bliver mindre, men det er ikke et stabilt regulerende system. Ved et konstant varmeforbrug vil jeg mene at sådan et fyr skal kunne indregules så udsvingende er meget små indtil der kommer en pludselig ændring i varmebehovet. Sådan opleves det bare ikke her.
Kan man stille I - leddet meget længere ned end 0,15?
Betyder D-delen egentlig noget særligt? Det er jo et langsomt reagerende system.
Min indstilling i dag er PID er 1,3 og 0,08 og 0,30
Hvis P er lavere, så tager det alt for længe at få bålet i gang. Hvis I er meget højere, så drosler fyret ikke effekten ned med nedlukninger til følge.
Du har det nok som mig, at der er ikke så meget vand at varme op, så balancen mellem opvarmning og nedlukninger pga for meget varme er utrolig svær at ramme.