Ja, jeg tænker, temperaturen i shunten vil stige. Men, det gir mere mening at skrue op for centralvarmepumpen.
Hvorfor ville du nu lige ha højere fremløbstemperatur til gulvvarmen? Den skal faktisk kun lige være tilstrækkelig eller lidt over. Og større flow kan ved samme temperatur flytte mere energi.
Det er lidt en balancegang
Ellers ser det vist meget rigtigt ud. Husk kontraventil(er) på de(t) rette sted(er), så der ikke blir trykket varmt vand ind i returen. Og så kan det være en idé med en justerbar bypass ml. frem og returrørene i shunten, hvis nu alle kredse en dag er lukket på en gang.
Grunden til at jeg ønsker en højere fremløbs temp. er fordi jeg køre uden aku. tank og bruger derfor gulvarmen som buffer. Altså jeg skal have varme på gulvet på så kort tid som muligt:)
jeg kan desværre ikke skrue op for central varmepumpen da de står på max der sidder en på frem og retur.
jeg prøvede dog igår at skrue ned for sløjfe pumpen med det resultat at returen faldt til ca 30 grader men frem ville stadigvæk ikke blive højere en 45-50 grader
Du snakker om en kontra ventil på det rette sted hvor skal den sidde i forhold til mit system og hvad er en kontraventil??
janx2967 skrev:jeg prøvede dog igår at skrue ned for sløjfe pumpen med det resultat at returen faldt til ca 30 grader men frem ville stadigvæk ikke blive højere en 45-50 grader
Du snakker om en kontra ventil på det rette sted hvor skal den sidde i forhold til mit system og hvad er en kontraventil??
vh jan
Når du sænker flowet, afkøles vandet også mere. Dit gulv er vist lidt køligt. Hvilken temperatur har fremløbet fra fyret, når du laver 45-50° i shunten?
Kontraventil skal blokere returrøret ved den grønne ring v.hj.a. en klap, så fremløbet ikke render ind i returen.
Ku dog ikke se nogen på vores blandesløjfe, så den må være indbygget.
jeg kan heller ikke se nogen kontra ventil i min shunt så må gå udfra at den er indbygget men igen hvorfor en kontraventil kan stadigvæk ikke se hvorfor der skal være åbent ind til pumpen fra retur da den jo vil suge koldtvand???
Jeg sender fra fyret ca 70-72 grader ud så må der være et fald fra fyret til shunt vil skyde på at der må være 65 grader lige inden shunt hvor den så daler til ca 45 grader:)
ville dette kunne fungere
med en kugle ventil ville jeg så kunne drosle ned for koldretur vand ind til den ønskede max fremløbs temp i shunten var nået
ville det virke???
med en kontra ventil ville der jo ikke komme noget den vej men hvorfor så have den der??
er jeg helt forkert på den:))
Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.