KimCOlsen skrev: ↑17 mar 2019 17:18
Ja, jeg tænker det samme selv. Min energiberegning siger 32w pr m2 = 16.000 kw. Hvordan de så kommer frem til 55.000 har jeg ikke fået et 100% klart svar på. En forklaring jeg har fået, er at det er bedre at være sikker på at jordvarmen kan varme huset, så man undgår de mange oplevelser, hvor der er bliver under 20 grader i huset på en kold vinterdag. Det peger mere på at cop tallet ikke er 5.5.
Jordvarmen koster 120k og jeg skal selv grave 950 meter ned. Så et pillefyr med mulighed for at tilslutte andre kilder på, ville måske være den bedste løsning. Alt efter hvad mit forbrug lander på.
Glem alt om de cop tal I ser opgivet. De opgivne cop tal, eksister ikke i den virkelige verden.
Ligesom med biler. En bil er opgivet til at køre 20km på èn liter. Når den kommer ud på vejen, kører den måske kun 15km på en liter.
Min vp som er top tunet kører aldrig over cop 3. Trods den er opgivet til ca. cop 5.
Yderlig er den cop man kan aflæse et øjebliksbillede. Cop kan derfor både være højere / lavere, end det man kan aflæse.
Jordvarme / luft vand varmepumpe. I en vinter som den vi lige har været igennem, kan jordvarmen slet ikke være med.
Jordvarmeslangerne ude i brinen ligger ned i ca. 0 grader varme, hvor l/v pumpen trækker varmen ud af høje plus grader luft.
Forskellen i hvor meget anlægget skal arbejde, for at give fornøden varme, er i økonomi stærkt afhængig af den temperatur brinen / luften har.
Jordvarme har kun berettigelse, hvor man ikke kan finde plads til en l/v pumpe. Desværre gøres der alt forlidt ud af, hvordan man kan skjule sin varmepumpe, så den ikke skæmmer / er synlig.