Indregulering af 10kw bs1016

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Mr B
Stoker IV
Stoker IV
7
Indlæg: 117
Tilmeldt: 13 feb 2018 12:40
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 4 gange

Re: Indregulering af 10kw bs1016

Indlæg af Mr B »

Nu er jeg endt med følgende indstillinger.

Spørgsmål

1: er det rigtigt at blæser ved 10% godt kan være højere end ved 50%?

2: hvis jeg går under 23% blæserhastighed ved 100% ydelse, så synes jeg at der er lidt hvid røg i brændkammer. Men det er noget af et vildt bål der er deri. Kan det virkelig passe?
Screenshot_20241222_174926_Gallery.jpg
Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 10.013
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange

Re: Indregulering af 10kw bs1016

Indlæg af pille bruger »

Mr B skrev: 22 dec 2024 17:49 Nu er jeg endt med følgende indstillinger.

Spørgsmål

1: er det rigtigt at blæser ved 10% godt kan være højere end ved 50%?

2: hvis jeg går under 23% blæserhastighed ved 100% ydelse, så synes jeg at der er lidt hvid røg i brændkammer. Men det er noget af et vildt bål der er deri. Kan det virkelig passe?

Screenshot_20241222_174926_Gallery.jpg
Spørgsmål 1 - nej.
Spørgsmål 2 - der må slet ikke være røg i fyrboksen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Tilbage til "Scotte Pillefyr"