Hej og velkommen til
Umiddelbart kender jeg ikke dit anlæg, men har da observeret at flere anlæg
kan have problemer med kondensvand ved opstart efter sommerpausen. Er
Du sikker på at den er utæt, eller er det evt. kondens?
Spørgsmål 2 er så lige, om Du evt. er kommet til at lukke for en kuglehane,
eller noget der kan blokere for flowet til varmekredsen?
Spørgsmål 3: Har Du luftet systemet ud?
Spørgsmål 4a: Har Du trykekspansion? -Hvis Ja, er der tryk nok på anlæget?
Spørgsmål 4b: Har Du åbenekspansion? -Hvis ja, er der nok vand på systemet?
Spørgsmål 5: Har Du shunt på dit anlæg?
Spørgsmål 6: Kunne Du tegne en skitse af anlæget opbygning?
Bonus Spørgsmål: Kunne Du udfylde din profil?
Jeg ved godt det er mange ting at svare på, men den bedste hjælp gives nu
engang, når man har flest mulige oplysninger.
Mvh.