Jeg har en 2-vejs VVB ventil monteret på Woody 16kW/BlackStar kedel (styring 6.67) og oplever følgende 2 ting:
1. Synes det ser ud til at den ikke lukker helt! Når fyret kører i alm. drift i dagtiden disse dage så varmes vand i VVB langsomt op, ex. vedhæftet hvor temp stiger fra 47grd-49grd på 2t. Det burde den vel ikke hvis VVB-ventil er lukket? Jeg har tjekket i loggen af den kun har kørt drift i perioden. Kan varmen fra rørene før VVB-ventil "transportere" denne varme op i VVB så det kan måles som en langsomt temp-stigning - eller lukker ventilen ikke helt?

2. VVB-ventil lukker ikke når fyret går i "stop temp" mode pga. for høj kedel-temp:
Når fyret er færdig med at varme vand om morgenen og går over i alm "drift" så er kedel-temp så høj >70grd at den stopper fyret efter overlap perioden (10min).
Det der så sker er at vvb ventilen ikke lukker samt at pumpen bliver ved med at køre fordi temp er høj og derfor bruges vvbeholderen som varmelager og følger kedeltemp på vej ned indtil kedel-min-temp nåes. Derefter starter den op i normal drift og kører pænt. Men så er det varme vand kølet ned til måske 50grd. Som det også ses af vedlagte.
Det ville være smart hvis vvb-ventil lukkede når fyret går i Stop-Temp.
Nogen der har erfaringer omkring dette eller gode ideer til afprøvning?
Mvh
Jacob