Det underlige er så bare at fyret har lavet 6 stop indenfor de sidste 48 timer. Det burde den vel ikke gøre når den er deaktiveret i styringen.
Kurver stokercloud:
http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph ... c=Fantasia
Indstilling i stokerkontrol:
Kompressor rens periode (kg) 10
Kompressor tid (1/10 sek) 40
Kompressor rens ventetid (sek) 600
Kompressor effekt (%) 100
Kompressor udgang ingen udgang
Rense interval 10
Rense tid 5
Blæser rens 30
Og så fatter jeg hat af NBE instruktionen