Hej!
Mit centralvarmeanlæg mister vandtrykket, hvis jeg fylder vand på til knap 1.5 bar. Ca. et døgn efter er det faldet til ca. 0,75 bar. Min ekspantionsbeholder er defekt nu på 4. år, derfor følger jeg jævnligt trykket og efterfylder hvis skønnet nødvendigt. Hvor bliver vandet af og hvordan søger jeg efter utætheder, der er intet at bemærke visuelt.
Hilsen
Claus Birth
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
Jeg døjede med samme problem. Skiftede Ekspantionsbeholder og problemet var løst. Spørg mig ikke hvordan det hænger sammen, men det gør det.
Og det var over samme tidsperiode jeg tabte vand over. Passer det ikke med at du fylder vand på svarende til størrelsen på ekspantionsbeholderen? sådan ca. ?
Senest rettet af Aaen 25 dec 2013 16:34, rettet i alt 1 gang.
Hej Aaen!
Jeg går selv med den tanke at det er den "manglende" ekspantionsbeholder, hvis anlægget uden den køler en smule af svinder trykket såå måske har du ret.
Claus Birth
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
hej husk at ekspantionsbeholderen skal være stor nok i forhold til vandmængden. ellers kan du godt få den effekt at du skal fylde vand på ofte.
det kan osse være at fortrykket skal efterfyldes på beholderen ( normalt 0,5 bar).
Ydermere, hvis din eks.beholder ikke virker, kan dit vand ikke udvide sig (ved opvarmning), er der ikke plads til denne udvidelse, vil vandet istedet søge at presse nogle samlinger fra hinanden..
Lau skrev:Ydermere, hvis din eks.beholder ikke virker, kan dit vand ikke udvide sig (ved opvarmning), er der ikke plads til denne udvidelse, vil vandet istedet søge at presse nogle samlinger fra hinanden..
Nemlig - med en defekt ekspansion udvider vandet sig andre steder end i ekspansionen - hvilket i sidste ende kan give rørskadet etc.
Det er vildt skræmmende du har kørt med en defekt ekspansion i 4 år - og du endda er klar over det, - det er ikke engang sjovt - det er simpelthen bare så dumt så dumt!
Hej Levi!
Måske dumt, jeg købte en beholder dengang jeg blev klar over at der ikke var lufttryk på min tryk-beholder.
Anlægstrykket er pt. 0,75 bar og det er rigeligt til at cirkulere overalt. Når jeg har efterfylde er det oppe på ca. små 1,5 bar og omkring et døgn efter er det nede på knap 1 bar.
Hilsen
Claus Birth
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
Claus Birth skrev:Hej Levi!
Måske dumt, jeg købte en beholder dengang jeg blev klar over at der ikke var lufttryk på min tryk-beholder.
Anlægstrykket er pt. 0,75 bar og det er rigeligt til at cirkulere overalt. Når jeg har efterfylde er det oppe på ca. små 1,5 bar og omkring et døgn efter er det nede på knap 1 bar.
Hilsen
Claus Birth
Et centralvarmeanlæg skal have et ensartet tryk - trykfald/stigninger er ikke sundt for anlægget, - og kan give skader!