Indlæg
af MichaelK »
Hej
En interessant diskussion ang retur temp. Jeg mener det været oppe og vende ved flere lejligheder
her på forumet.
Som resultat af en tidligere snak op dette emne, undersøgte jeg min fremløb og retur temp.
Jeg har ca. 65 grader i fremløb, og ca. 35 grader i returen. Der hvor mange andre har en shunt, har
jeg en såkaldt motormixer, som fyret og MES modulet selv styre.
Da jeg i tidligere tråde, læste at det var en dårlig ting med så stor forskel på frem og retur, under-
søgte jeg sagen ang. mit fyr. Det viser sig, at mit fyr er konstrueret således, at returvandet kommer
ind i toppen af kedelen, og derfor varmes noget op inden det ledes ned i bunden af kedelen.
Derfor skulle der, efter Biowins udsagn, ikke være nogen risiko for kondens i min kedel. Jeg har da heller
ikke oplevet vand i askeskuffen, eller andre steder.
Konklusionen må derfor være, at evt. problemer med kondens, afhænger af konstruktionen af den enkelte
keddel/fyr. Og man derfor må forholde sig til problemet alt efter hvilken fabrikat og model man har.
MVH
»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«
Citat: Mark Twain