Indlæg
af Tgun »
Når det er et lovkrav om at der skal være åben ekspansion ved fastbrændselsanlæg, er det udelukkende af sikkerhedsmæssige årsager. Ved fyring i fastbrændselskedler er der risiko for at kedeltemperaturen bliver for høj og at kedelvandet kan begynde at koge. Den evt. opståede store udvidelse af kedelvandet og evt. damp skal uhindret kunne komme ud via den åbne ekspansion, for at undgå at kedlen ryger i luften. Derfor er der også krav til at rørføringen skal gå fra kedel direkte op til den åbne ekspansion, uden nogen former for afspærring (kuglehaner osv.) og nedadgående rørføring. Jeg kan tydelige huske for nogle år siden, en episode i Jylland, hvor en salamanderkedel drog gennem taget og landede et stykke fra udhuset.
Det murede udhus var totalskadet. Årsagen til denne hændelse var en ulovlig kedelinstallation.
Når mange gerne vil have lukket ekspansion, er det fordi kedelvandet således ikke kan fordampe. Derved er behovet for påfyldning af vand meget sjældent.
Mht. udluftning af et lukket anlæg har jeg altid brugt følgende:
Sluk for cirkulationspumpen.
Når du fylder vand på, så husk at tømme påfyldningsslangen for luft. Ellers skal du bøvle med det senere.
Sørg for at der rigeligt med vandtryk på kedelanlægget, jeg plejer dog max. at fylde på til 2,5 bar. Der er ingen grund til at komme op i nærheden af sikkerhedsventilens åbningstryk på 3,5 bar. Så kan du få bøvl med at den ikke kan lukke igen og at du bliver nødt til at skifte den ud.
Start med udluftning fra kedelen og fortsæt til du når den fjerneste radiator. Husk at åbne for radiatorventilen når udlufter ved en radiator. Så kan evt. luftlommer i fremløbet komme med ud.
Husk hele tiden under udluftningen at efterfylde anlægget med vand, så der ikke påny kommer luft i anlægget.
Hvis der er rør på loftet, sidder der formentligt nogle luftpotter, som også skal luftes ud.
Hvis der 1.sal på huset. Start udluftningen i stueetagen og slut på 1.salen.
Du kan risikere at skulle lufte ud flere gange for at komme af med al luft, alt efter hvor fornuftigt rørføringen i centralvarmeanlægget er udført.
Når du er færdig med udluftningen, husk at justere vandtrykket i anlægget til ca. 1,0 bar. Det er rigeligt, svarer til 10 meter vandsøjle. Om nødvendigt evt. tappe vand at anlægget til ca. 1,0 bar.
God fornøjelse.
_____________________
Torben G.
Eks. Servicemontør