Indlæg
af Bowhunt »
Hej Poul.
For mig lyder det som om der er en utæthed mellem brænder og kedel eller magasin.
Som du skriver så er den kun 4 mdr. gammel. Men tag og gør dig den tjeneste at efterspænde diverse bolte mellem magasin, brænder og kedel. Helt ærlig så tror jeg at nogle af boltene er løse
Og den får falsk luft ind, selv om den er ny.
Jeg kørere testkørsel på styringer fra KSM, de prøver også at udvikle dem til det bedre.
I Øjeblikket kører jeg med en ny styring som jeg fik monteret i går, er du vanvittig, det kører bare.
Personligt kører jeg på træpiller men bruger en masse brænde, ikke kun til at supplere med.
Jeg fyrer 280 m2 op og har ikke brug for en akkumuleringstank.
Du skriver at du ikke har rørt ved dine standart indstillinger. Mine indstillinger er:
Tryk samtidigt på Menu Opstart indtil den kommer frem, derefter tryk nok engang samtidig på Menu Opstart. Derefter kommer undermenuen frem, således:
ILT Trin 1 030 (Derefter trykker du kun på menu tasten for hver gang.)
ILT Trin 3 015
Programering Snegl Trin 0+1+2+3 Skriver jeg ikke om her nu, det er en anden sag.
M01 on 99
Off 08
MO2 on 40
Off 020
BL 1 015
TT 75 (er temp I brændeprogram)
BL 030
OILT 12
OTID 15
IGV 18
PBH 080
BLT 15
PSN 2,00 s
VP 2 01
PF 2,00 (min nye styring siger 10s)
SF 1,00 (min nye styring siger OSP 03)
M3 085%
ELT 90
Jeg må sige at jeg ALDRIG har haft tilbagebrand i min KSM.
Nu ved jeg ikke om du har kontaktet Kristian Poulsen fra Stokerservice.
Jeg kan kun anbefale ham, da han ved hvad han snakker om. Men trods alt har du jo
12 mdr. garanti på din KSM. Jeg valgte at lave en serviceaftale med KSM og min garanti
Løber så i 5 år. Det er så Kristian Poulsen fra Stokerservice som servicere for KSM.
Kristian har været ansat inden da for KSM i mange år, og jeg har kun posetive ting at sige om ham og KSM.
Men du er velkommen til at ringe til mig på Tlf: 40274120 er for det meste hjemme det meste af dagen.
Mvh John