Indlæg af salemander » 17 feb 2016 19:32
Indlæg af Bigfoot » 17 feb 2016 19:32
Indlæg af salemander » 17 feb 2016 19:35
Indlæg af Lintz » 17 feb 2016 21:21
salemander skrev:er det ikke noget med at man bare skal vende top og bund så er det enten en avta eller en avtb
Indlæg af Bigfoot » 17 feb 2016 21:33
Lintz skrev:Er der nogen der vil give en forklaring til en der ikke fatter en bjælde - Bare for oplysningens skyld.
Indlæg af Lintz » 17 feb 2016 21:38
Bigfoot skrev:AVTB-Danfoss-ventil-30-100-grader-3-4-181658.jpg de to dele, på hver sin side af messinghuset..... bytter du om på dem, laver du ventilen til en AVTA, istedet for AVTB en AVTB holder åbent indtil settemp er opnået, en AVTA åbner først når settemp er opnået. AVTB er genial til vvb, AVTA kan bruges til f.eks et alternativt opset med akkutank eller lignende, hvor man først vil varme på tanken, når kedlen er f.eks 40 grader. (det klares jo lettere med en automix ja)
Indlæg af Bigfoot » 17 feb 2016 21:40
Lintz skrev:Ok - Tak. Men hvad så når Salamander siger om man bare kan vende den, Hvad opnår man ved det ???
Indlæg af Lintz » 17 feb 2016 21:41
Bigfoot skrev:hvis han nu har fået fingrene i en AVTA..... og til hans vvb projekt skal han bruge en avtb....
Indlæg af salemander » 18 feb 2016 21:12
Indlæg af Bigfoot » 18 feb 2016 21:35