kompressorrens indstilling

Indlæg af egedahl »

Hej

Har fået monteret kompressorrens, men syntes ikke den blæser herden ordentlig ren.
Har en woody 20kw med 6,78 styring og bruger german pellets, nogen forslag om ændring af indstilling.
Mine indstillinger er i øjeblikket.
alm. rens periode 20m
alm. rens tid 3s
alm rens luft 40%
kompressor kg 20
kompressor tid 0,1
kompressor vent 300s
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 10.013
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange

Re: kompressorrens indstilling

Indlæg af pille bruger »

egedahl skrev:Hej

Har fået monteret kompressorrens, men syntes ikke den blæser herden ordentlig ren.
Har en woody 20kw med 6,78 styring og bruger german pellets, nogen forslag om ændring af indstilling.
Mine indstillinger er i øjeblikket.
alm. rens periode 20m Prøv 10 min
alm. rens tid 3s Prøv 5 sek
alm rens luft 40% Prøv 55 %
kompressor kg 20
kompressor tid 0,1Prøv 0.2
kompressor vent 300s Prøv 360
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/