Er der nogle der har erfaring med stokerstyringen pricatech PCT250. Hvad instillinger der køres med vinter-sommer.
kedlen er en Reka. jeg fyrer med træpiller.

Her er lidt af ældre dato til denne, måske lidt specielle styringheand » 13 Mar 2008, 19:41 skrev:hej.Modelen ved jeg ikke hvad hedder.Kan ikke finde model nr. kun at der står Reka på siden af kedlen.Den er 6-7 år gammel (var installeret da vi overtog huset for 4 år siden). Huset er 380 m2 og ikke hulmursisoleret.Opvarmer 50 m2 med brændeovn. Vi er 8 personer.daglig forbrug 37,5 kg.
Standardstyring PCT250
ifl. vejledning er indstillingerne Mine lige nu 12/3
brændsel prg.1 (piller) prg.1
drifttemperatur 55 g. 56
blæser høj 10 12
blæser lav 4 6
D drift 1 sek. 5 sek.
D pause 40 sek. 90 sek.
SD (bemærk ikke PD) 1 sek. 6 sek.
SD (ikke PP) 120 sek. 125
Jeg køre med andre instillinger om sommeren.Har nedbragt årligt forbrug med mellem 6,5-8 tons
efter at have justeret indstillinger.Bruger pt. 11-12 tons årlig.