Hej i forum
Jeg vil prøve at fyre med fastbrændsel, men er lidt på herrens mark med hensyn til hvor stor kedel jeg skal bruge etc.etc.
Jej kan få plads til 2 x800 l tanke, hvis jeg så køber en 40 kw. kedel til opvarmning af 240 m2 dårligt isoleret hus, lyder det helt skørt ??
En 40 kw kedel vil være fint, men dine to relativ små akku beholdere vil give kortere tid mellem 2 fyringer.
Så mit råd er at tænke kreativt for at få plads til noget mere akku volumen
Jeg kører med 1800 liter akkumuleringstank til 180 m2 ret dårligt isoleret hus. Ville gerne have i hvert fald 1000 liter mere. Det er kun lige præcis nok til kun at skulle fyre en gang dagligt når det er rigtigt koldt og blæsende. Nogle gange skal der fyres morgen og aften.
I dit tilfælde ville jeg ikke under 3000-3500 liter akkumuleringstank.
Jeg har en mulighed oppe på loftet lige over fyrrummet, der kan der muligvis ligge en tank ,men hvor stor den kan være ved jeg ikke helt.
Et andet spørgsmål er, kan det fungere ??
Skovhuggeren skrev: ↑22 maj 2018 21:15
Jeg har en mulighed oppe på loftet lige over fyrrummet, der kan der muligvis ligge en tank ,men hvor stor den kan være ved jeg ikke helt.
Et andet spørgsmål er, kan det fungere ??
Akku tank over fyret er det optimale. Med korrekt rørføring har man naturlig cirkulation, og så kan man faktisk fyre videre hvis cirk.pumpen svigter. Har det selv. Det fungerer perfekt.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt