Indlæg af nist » 19 maj 2019 17:46
Indlæg af pille bruger » 19 maj 2019 18:06
nist skrev: ↑19 maj 2019 17:46 Jeg rensede mit RTB v13 styring, og efter arbejdet startede fyret op men efter 20-30 sek. tog det HFI-relæet. Jeg gentog og det skete igen da jeg ikke kunne finde noget kriminelt. Efter et par forsøg med at koble sneglemotor fra og tjekket at overkogningssikr. ledte strøm, forsvandt lyset fra tastaturet på kedlen (de 3 led og de 2 knapper). Så nu er spørgsmålet: hvad kan der være sket, hvad kan jeg kontrollere. Jeg har haft styringen ud og har kontrolleret lodninger og alle tilslutninger og der er spænding på ben 2 og 3. vh. Niels
Indlæg af nist » 19 maj 2019 18:21
Indlæg af pille bruger » 19 maj 2019 18:45
nist skrev: ↑19 maj 2019 18:21 Hej Michael Tak for svar. Jeg forstår ikke hvis en overbrændt eltænder medfører at der ikke er strøm på styringen. Er det korrekt forstået at lyset i tastaturet forsvinder hvis eltænderen er brændt over. vh Niels
Indlæg af nist » 19 maj 2019 18:59