Fyret har været slukket nogle dage, som så ofte før.
Uden nogen ændring viser displayet pludselig "stikket er afmonteret" og fyret vil ikke starte.
Har prøvet at tage stikket ud og sætte det i igen.
Har haft slukket for styringen og tændt igen.
Det hjælper ikke.
Version 10.
Hvad kan det skyldes? ?
Er der nogen der har gode ideer?
Mvh Niels
Stikket er afmonteret. Hjælp
-
- Stoker II
- 7
- Indlæg: 40
- Tilmeldt: 18 feb 2018 23:05
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 3 gange
Stikket er afmonteret. Hjælp
I lære som fyrpasser på Woody / Scotte Blackstar 20-30 bs2030 Version 10 styring.
-
- Supporter
- 16
- Indlæg: 10.013
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Stikket er afmonteret. Hjælp
Kig om ledninger til skakt temperatur føler er korrekt i indgreb på motor printet.Nkjessen skrev: 27 jun 2019 10:46 Fyret har været slukket nogle dage, som så ofte før.
Uden nogen ændring viser displayet pludselig "stikket er afmonteret" og fyret vil ikke starte.
Har prøvet at tage stikket ud og sætte det i igen.
Har haft slukket for styringen og tændt igen.
Det hjælper ikke.
Version 10.
Hvad kan det skyldes? ?
Er der nogen der har gode ideer?
Mvh Niels

Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker II
- 7
- Indlæg: 40
- Tilmeldt: 18 feb 2018 23:05
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Stikket er afmonteret. Hjælp
Der er kun en ledning og den ser fin ud.
Har haft brænderen afmonteret og blæst ren for støv.
Er der noget jeg kan måle på med ohm meter?
Mvh Niels
Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.
I lære som fyrpasser på Woody / Scotte Blackstar 20-30 bs2030 Version 10 styring.
-
- Stoker II
- 7
- Indlæg: 40
- Tilmeldt: 18 feb 2018 23:05
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Stikket er afmonteret. Hjælp
Hej Michael.
Der er kun en ledning og den ser fin ud.
Har haft brænderen afmonteret og blæst ren for støv.
Er der noget jeg kan måle på med ohm meter?
Mvh Niels
Der er kun en ledning og den ser fin ud.
Har haft brænderen afmonteret og blæst ren for støv.
Er der noget jeg kan måle på med ohm meter?
Mvh Niels
I lære som fyrpasser på Woody / Scotte Blackstar 20-30 bs2030 Version 10 styring.
-
- Stoker II
- 7
- Indlæg: 40
- Tilmeldt: 18 feb 2018 23:05
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Stikket er afmonteret. Hjælp
Hej Michael.pille bruger skrev: 27 jun 2019 11:16 Kig om ledninger til skakt temperatur føler er korrekt i indgreb på motor printet.![]()
Har du set mine svar?
Kan jeg måle mig frem med ohmmeter?
Mvh Niels
I lære som fyrpasser på Woody / Scotte Blackstar 20-30 bs2030 Version 10 styring.
-
- Supporter
- 16
- Indlæg: 10.013
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Stikket er afmonteret. Hjælp
Ja du kan måle om der er forbindelse.Nkjessen skrev: 27 jun 2019 12:47 Hej Michael.
Har du set mine svar?
Kan jeg måle mig frem med ohmmeter?
Mvh Niels
Mål på brænder, og derefter med stikket monteret mål fra styringen, men tag gerne stikket ud af stikkontakten først

Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker II
- 7
- Indlæg: 40
- Tilmeldt: 18 feb 2018 23:05
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Stikket er afmonteret. Hjælp
Al strøm afbrudt.pille bruger skrev: 27 jun 2019 13:05 Ja du kan måle om der er forbindelse.
Mål på brænder, og derefter med stikket monteret mål fra styringen, men tag gerne stikket ud af stikkontakten først![]()
Mellem hvilke 2 punkter skal jeg måle?
Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.
I lære som fyrpasser på Woody / Scotte Blackstar 20-30 bs2030 Version 10 styring.
-
- Supporter
- 16
- Indlæg: 10.013
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Stikket er afmonteret. Hjælp
Følg printbanerne, eller kig i manualen, der er det diagram over det elektriskeNkjessen skrev: 27 jun 2019 13:20 20190627_131456.jpg
Al strøm afbrudt.
Mellem hvilke 2 punkter skal jeg måle?

Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker II
- 7
- Indlæg: 40
- Tilmeldt: 18 feb 2018 23:05
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Stikket er afmonteret. Hjælp
Når jeg måler på de 2 små lodninger ved "temp" er der fuld forbindelse. 0 ohm.pille bruger skrev: 27 jun 2019 13:05 Ja du kan måle om der er forbindelse.
Mål på brænder, og derefter med stikket monteret mål fra styringen, men tag gerne stikket ud af stikkontakten først![]()
Både uden og med stikket til styringen monteret.
Al strøm stadig afbrudt.
Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.
I lære som fyrpasser på Woody / Scotte Blackstar 20-30 bs2030 Version 10 styring.
-
- Stoker II
- 7
- Indlæg: 40
- Tilmeldt: 18 feb 2018 23:05
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Stikket er afmonteret. Hjælp
Er det korrekt med 0 ohm over skakt temperatur føler?pille bruger skrev: 27 jun 2019 13:44 Følg printbanerne, eller kig i manualen, der er det diagram over det elektriske![]()