Jeg har siden 2007 haft mit Baxi Stokerfyr med iltstyring. I dag har jeg har besøg af skorstenfejeren, som anbefalede mig, at jeg justerede fyret, således at der kom mere ilt, da der var en del sod/tjære i skorstenen.
Jeg har kørt med standardindstilling i de seneste 12 år, så det er muligvis tid til forandring
Mine indstillinger er følgende:
alarmreset+menu
H18
L56
b30
r0,0
alarmreset+driftformsknap
-40
H1,7
L1,7
po5
8,0H
6,0L
cal
au...
Jeg har siden 2007 haft mit Baxi Stokerfyr med iltstyring. I dag har jeg har besøg af skorstenfejeren, som anbefalede mig, at jeg justerede fyret, således at der kom mere ilt, da der var en del sod/tjære i skorstenen.
Jeg har kørt med standardindstilling i de seneste 12 år, så det er muligvis tid til forandring
Mine indstillinger er følgende:
alarmreset+menu
H18****12
L56****40
b30
r0,0
alarmreset+driftformsknap i denne meny skal der efter ændringer trykkes driftformsknap og gå gerne hele menyen gennem en ekstra gang og så afslut med tryk på on/off knapen
-40**-30
H1,7****1,2
L1,7****0,4
po5
8,0H****7,0
6,0L*****7,0
cal
au...
Hvordan kunne jeg med fordel indstille mit fyr ??
Mvh.
Michael
sådan prøv det
ps burde kunne opvarme ca 250m2 med de indstillinger og samtidigt køre meget lavt..
Så har jeg fået indkodet dine anbefalede værdier i fyret. Jeg kan godt regne ud, at det alt andet lige burde give en bedre pilleøkonomi, men vil det også være medvirkende til, at der vil blive mindre sod/tjære i skorstenen?
Til THY,
Jeg ændrede indstillinger af vores Baxi-fyr fra standardindstillinger sidste efterår.
Nu har jeg de seneste 2 dage oplevet at fyret er gået ud som følge af en alarm A1.
Kunne det være en fordel at ændre indstillinger, således at den bliver mere tilpasset sommerfyring ?? Vi har de seneste mange år ikke haft problermer med Alarm A1 med standardindstilling.
Hjælp Søges...
MLY skrev: 18 jun 2020 07:34
Til THY,
Jeg ændrede indstillinger af vores Baxi-fyr fra standardindstillinger sidste efterår.
Nu har jeg de seneste 2 dage oplevet at fyret er gået ud som følge af en alarm A1.
Kunne det være en fordel at ændre indstillinger, således at den bliver mere tilpasset sommerfyring ?? Vi har de seneste mange år ikke haft problermer med Alarm A1 med standardindstilling.
Hjælp Søges...