Indlæg af OhmegaStar » 09 aug 2020 09:24
Indlæg af pille bruger » 09 aug 2020 10:28
OhmegaStar skrev: ↑09 aug 2020 09:24 Hej, Vores rtb v13 (2*32kw) i kaskade slukker ikke rigtigt. Selvom det er meget over setpunkter. Eg. Sløjfen på fyrene er meget over 65, centralvarme er meget over ønskede 30 grader og der bruges ikke noget varmt vand.. Alligevel kører fyret videre på 10% drift stort set konstant.. Hvad skal jeg kigge på? Vh Henrik
Indlæg af lamborg » 09 aug 2020 10:32
Indlæg af OhmegaStar » 09 aug 2020 22:11
Indlæg af lamborg » 10 aug 2020 05:15
Indlæg af pille bruger » 10 aug 2020 06:40
OhmegaStar skrev: ↑09 aug 2020 22:11 Hej Claus og MIchael. Tak for feedback. Jeg kan ikke bruge urstyringen når der er to fyr i kaskade, men jeg kan checke setpunkter og differens temp værdi og sikre mig at de er sat så det giver mening. Det er ikke det fedeste i verden at skulle fylde pillefyret når der er 30 grader udenfor. I forhold til cirkulation til gulvvarme mv så er ventilen helt lukket som man kan se på billedet. Sløjfen fra de to fyr holder vvb beholderene varme det er alt, og de ventiler er også lukket meget af tiden, så jeg havde forventet længere perioder med lukket fyr på automatikken. Vh henrik
Indlæg af john m » 10 aug 2020 18:55