Manglende varme i hus
-
- Stoker I
- 4
- Indlæg: 1
- Tilmeldt: 07 feb 2021 10:05
Manglende varme i hus
Mit Twin Heat kører med kedel temp. på 75 grader, men fremløbs temp. til huset er kun ca.50 grader efter varmeveksler. Fyret kører kun med en ydelse på ca 50 %. Hvad er løsningen?
-
- Stoker XIX
- 14
- Indlæg: 5.690
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Mit fyr: 24 kw black star semirens
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Geografisk sted: høve - skælskør
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Re: Manglende varme i hus
defekt shunt/forkert shunt/pumpeindtilling. Så fyret holder temperaturen, men varmen ikke sendes til huset.
Det kan naturligtvis også være tilstoppet veksler
Det kan naturligtvis også være tilstoppet veksler
-
- Supporter
- 18
- Indlæg: 10.527
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Manglende varme i hus
måske højer pumpe effekt ind i vekslerhoejgaard skrev: 07 feb 2021 10:30 Mit Twin Heat kører med kedel temp. på 75 grader, men fremløbs temp. til huset er kun ca.50 grader efter varmeveksler. Fyret kører kun med en ydelse på ca 50 %. Hvad er løsningen?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen