Hej.
Tirsdag d. 16/3-2021 fik jeg mit NYE fyr op og køre, og det var skønt .
Jeg har efterfølgende fået alarmer på kompressorrens(rensning advarsler)... det forstår jeg ikke. Kompressoren starter godt nok op og renser, ser det ud til de par gange jeg har set.
MEN er der nogen herinde der har en ide om hvad det kan være??
OG skal jeg selv kalibrere iltsonde? ilt:17,8, ilt korr. lav:170%, ilt korr. midt 201%, ilt korr. høj:137% ??
Toppermand skrev: ↑27 mar 2021 10:49
Hej.
Tirsdag d. 16/3-2021 fik jeg mit NYE fyr op og køre, og det var skønt .
Jeg har efterfølgende fået alarmer på kompressorrens(rensning advarsler)... det forstår jeg ikke. Kompressoren starter godt nok op og renser, ser det ud til de par gange jeg har set.
MEN er der nogen herinde der har en ide om hvad det kan være??
OG skal jeg selv kalibrere iltsonde? ilt:17,8, ilt korr. lav:170%, ilt korr. midt 201%, ilt korr. høj:137% ??
TAK på forhånd
Kopi af svar :
Det vil være en god ide at kalibrere lambdasonden inden opstart
Har du et link til dit fyr på StokerCloud ?
De tal du lister op er korrektionstallene.
De ser umiddelbart fine ud, men skal ses ud fra din afvejning.