Indlæg
af Hugok »
Hej Gode folk der ud .
Jeg vil høre om der er en af jeres superbruger i solfanger anlæg , der kan hjælpe med at se om mit oplæg til et anlæg , er helt ud i skoven.
Jeg vil gerne kunne bruge solvarmen i ydre-perioderne , hvor der ikke er varme nok i solen til radiator og brugsvand, men måske nok til gulvvarmen .
Jeg har derfor lavet en bypass af radiatorkredsen, hvor den lunkne vand fra fangerne så kan gå i gulvet.( Beton)
Er det en god ide eller spild af ressourcer?
Gas-fyret er med gennemstrøm-varmeveksler og jeg tænker ikke at pille ved det , men lave bypass af radiator og brugsvands kredsene.
[img][attachment=0]Solvarmesytem1.png[/attachment][/img]
Styring:
Solfanger -akutank kreds.
T1 >25C : P1 start, V1 åben for b( varme til øverste spiral)
T2>80 C : V1 åben for a ( varme til nederste spiral).
Brugsvand
Gasfyr med gennemstrømsveksler .
T2>55C: V5 åben a
Signal fra flowmåler: start P4, V2 åben b
Gulvvarme
For at udnytte en lav temperatur om vinteren er der lavet en bypass af radiatorkredsen.
T2=27C-45C: P4 +P2 start, V3 åben b.
T2<27C : P4+P2 slukker, V6 åbner så returvandet fra radiatorkredsen går til gulvvarme shunten og via kontraventilen tilbage i retur til gas fyret , V4 / b åben .
Radiatorkreds
T2>45C eller T3 >T2: P4+P3 kører, V2+V3/a åben, V4/a åben, V6 åben.
Mvh Torben
-
Vedhæftede filer
-