Hej her i Forum
Jeg forsøger mig med Solsikkepiller i mit baxi fyr og vil høre om der er nogen der har et godt råd til indstilling af fyret?
Det er et baxi multiheat 2,5 uden iltstyring
Det skal opvarme i omegnen af 250-350 kvm
Indstillinger lige nu:
110
H24
L43
b50
R0.0
- - -
-20
H01
L01
P05
No-
100% luft 50 sek 30
30-100% luft 40 sek 45
Kørte i 2 dage men var gået ud da jeg kom hjem fra arbejde i dag. Desværre så jeg ikke fejlbeskeden da min svigerdatter havde trykket på alarm/reset og kunne ikke huske hvad der stod
Det var dog ikke en tilbagebrand
mdoelle skrev: 25 okt 2022 18:16
Hej her i Forum
Jeg forsøger mig med Solsikkepiller i mit baxi fyr og vil høre om der er nogen der har et godt råd til indstilling af fyret?
Det er et baxi multiheat 2,5 uden iltstyring
Det skal opvarme i omegnen af 250-350 kvm
Indstillinger lige nu:
110
H24
L43
b50
R0.0
- - -
-20
H01***0,2
L01
P05
No-
100% luft 50 sek 30*** luft 40 sek 15
30-100% luft 40 sek 45 luft 10 sek 30
dine tal var helt tossede,med mindre du har en defekt på stokerprint eller blæser
Hej igen
Her til aften ser det således ud i fyret.
Billedet er taget mens fyret kører i 30-100%
Stadig ubrændte piller på vej ned i askeskuffen.
Dbh Michael
Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.
mdoelle skrev: 26 okt 2022 17:50
Hej igen
Her til aften ser det således ud i fyret.
Billedet er taget mens fyret kører i 30-100%
Stadig ubrændte piller på vej ned i askeskuffen.
Dbh Michael
noget er ikke rigtigt..
list lige tal som den står nu
har den været brændt tilbage på et tidspunkt? blev luftkassen tømt for vand hvis det er til fældet