Go' aften..
Mange NBE V.10 styringer går til pga. fejl på den blå transformator, har lige haft en igen i dag hvor primær side på transformatoren er afbrudt og det kan være vanskeligt at skaffe en ny.
Løsningen her blev at montere en 5V SMPS som så forsyner indgange på hver sin spændingsregulator og det virker fint.
(har før brugt denne løsning)
Denne ændring er naturligvis ikke godkendt nogen som helst steder men det virker...
/ Christian