Hej
Jeg løb tør for brænde til mit fastbrændsel og så tændte jeg pillefyret.
Det kørte i 10-15 min og tog piller ned anden gang. Men så sagde det boom og ligesom det hele hoppede lidt. Den bagerste låge sprang af.
Ved I hvad der kan være årsag til det?
Jeg slukkede og tør næsten ikke tænde igen.
Har brugt det for 3-4 dage siden, hvor der ikke var problemer.
Atmos D15PX A25 - Buum
-
- Redaktør
- 16
- Indlæg: 5.087
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 468 gange
-
- Stoker II
- Indlæg: 35
- Tilmeldt: 02 okt 2024 10:04
- Mit fyr: Atmos DC32s
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 1 gang
Re: Atmos D15PX A25 - Buum
Den er i hvert renset mere end den har været tidligere. Men nu har den fået en ekstra omgang.
Den bliver dog aldrig over 60-62 grader varm. De tidligere ejere sagde den var justeret til kun lige at holde varm, hvis fastbrændsel gik ud.
Hvordan skruer man den op?
Jeg mener at have læst, at 70-80 er optimal med buffer.
Den bliver dog aldrig over 60-62 grader varm. De tidligere ejere sagde den var justeret til kun lige at holde varm, hvis fastbrændsel gik ud.
Hvordan skruer man den op?
Jeg mener at have læst, at 70-80 er optimal med buffer.
-
- Stoker XV
- 18
- Indlæg: 1.106
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: Atmos D15PX A25 - Buum
Normalt varmer man ikke en buffertank med et pillefyr, men kører udenom den eller kun via toppen af den.
Og så passer en fremløbstemperstur på ca 60 grader normalt fint.
Pillefyret vil skrue op og ned for ydelsen, afhængigt af husets forbrug.
Der vil altid være et tab forbundet med at varme en buffertank op, som så skal holde på varmen indtil huset efterspørger den.
Og så passer en fremløbstemperstur på ca 60 grader normalt fint.
Pillefyret vil skrue op og ned for ydelsen, afhængigt af husets forbrug.
Der vil altid være et tab forbundet med at varme en buffertank op, som så skal holde på varmen indtil huset efterspørger den.
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
-
- Stoker II
- Indlæg: 35
- Tilmeldt: 02 okt 2024 10:04
- Mit fyr: Atmos DC32s
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 1 gang
Re: Atmos D15PX A25 - Buum
Pillefyret sidder parallelt med et fastbrændsel.
Dog er det da også hvad de viser i manualen: Hvis jeg forstår indstillingerne korrekt, så opvarmer den indtil nederste føler viser 68C, men det kommer den vel aldrig op på, når termometeret på fronten ikke kommer over 62C.
Et andet spørgsmål. Der kommer også en masse gløder i asken bag brænderen, som gløder i mange timer. Er det normalt?
Den er svær at rense på den måde.
Dog er det da også hvad de viser i manualen: Hvis jeg forstår indstillingerne korrekt, så opvarmer den indtil nederste føler viser 68C, men det kommer den vel aldrig op på, når termometeret på fronten ikke kommer over 62C.
Et andet spørgsmål. Der kommer også en masse gløder i asken bag brænderen, som gløder i mange timer. Er det normalt?
Den er svær at rense på den måde.
Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.
-
- Stoker XV
- 18
- Indlæg: 1.106
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: Atmos D15PX A25 - Buum
Når det er pillefyr som kører, så bør den ventil ind i bunden af buffer være lukket. Så varmer du ikke på hele buffer.
Det er jo nemmest hvis det er en motorventil, som lukker når pillefyr starter.
På tegning er der også en tvs-føler på kedel ?
Lidt svært at gennemskue, hvordan pillebrænderen reguleres.
Mange gløder i asken, - enten er det så meget luft at pillerne blæses af herd før de er udbrændte, eller også er det for lidt luft, hvis asken ligesom gløder op (svært at beskrive).
Ser asken sort eller lysegrå ud ?
Det er jo nemmest hvis det er en motorventil, som lukker når pillefyr starter.
På tegning er der også en tvs-føler på kedel ?
Lidt svært at gennemskue, hvordan pillebrænderen reguleres.
Mange gløder i asken, - enten er det så meget luft at pillerne blæses af herd før de er udbrændte, eller også er det for lidt luft, hvis asken ligesom gløder op (svært at beskrive).
Ser asken sort eller lysegrå ud ?
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
-
- Stoker XV
- 18
- Indlæg: 1.106
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: Atmos D15PX A25 - Buum
Hmmm, nu har jeg læst lidt om pillebrænderen, er lidt i tvivl om den overhovedet kan regulere op/ned i ydelse, eller om den blot kører fast med en af brugeren valgt ydelse.
Hvis den kun kan det, så skal den nok have hele bufferen at arbejde med, for ikke at tænde og slukke hele tiden. Da det er umuligt at vælge en fast ydelse, som passer til husets forbrug, som jo vil variere i løbet af dagen.
Hvis den kun kan det, så skal den nok have hele bufferen at arbejde med, for ikke at tænde og slukke hele tiden. Da det er umuligt at vælge en fast ydelse, som passer til husets forbrug, som jo vil variere i løbet af dagen.
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
-
- Redaktør
- 16
- Indlæg: 5.087
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 468 gange
Re: Atmos D15PX A25 - Buum
Den pillebrænder kan ikke regulere og skal derfor bruge buffer for at køre bedstJens skrev: 20 dec 2024 00:18 Hmmm, nu har jeg læst lidt om pillebrænderen, er lidt i tvivl om den overhovedet kan regulere op/ned i ydelse, eller om den blot kører fast med en af brugeren valgt ydelse.
Hvis den kun kan det, så skal den nok have hele bufferen at arbejde med, for ikke at tænde og slukke hele tiden. Da det er umuligt at vælge en fast ydelse, som passer til husets forbrug, som jo vil variere i løbet af dagen.
-
- Stoker II
- Indlæg: 35
- Tilmeldt: 02 okt 2024 10:04
- Mit fyr: Atmos DC32s
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 1 gang
Re: Atmos D15PX A25 - Buum
Jeg tænker at den Laddomat selv regulerer ruten for vand.Jens skrev: 19 dec 2024 23:58 På tegning er der også en tvs-føler på kedel ?
Lidt svært at gennemskue, hvordan pillebrænderen reguleres.
Mange gløder i asken, - enten er det så meget luft at pillerne blæses af herd før de er udbrændte, eller også er det for lidt luft, hvis asken ligesom gløder op (svært at beskrive).
Ser asken sort eller lysegrå ud ?
Jeg er ikke sikker på, at der er en tvs føler. Der er TV TS TK følere, som jeg kan se. Det er ikke sikkert, at den er bygget præcist efter den tegning der.
Asken er sort uden på, men graver man, så er den lys grå og glødene lige under.
I følge manualen skal luft sættes til 70% med denne kombi, men den står til 90%. Dog kan denne værdi ikke ændres uden kode.