I forbindelse med vi fik sat vores stoker op sidste år lavede vores vvs'er en løsning med en lukket ekspansionsbeholder.
Hvordan er det nu lige man lufter let ud i sådanne et system. (kan da ikke være rigtigt at man skal stå og lufte ud i en radiator i den ene ende af huset samtidig med man fylder på i den anden ende).
Har tidligere kun arbejdet med åbne ekspansionsbeholdere og der fyldte vi bare på til det løb over, men det går jo ikke her .
Så er der nogen der har et godt tip til hvordan det gøres.
Og hvornår stopper man egentlig med at komme vand på?
Gætter på at det har noget at gøre med hvor meget tryk der er i ekspansionsbeholderen.
The test of democracy is freedom of criticism. ~David Ben-Gurion
We cannot have that relationship if we only dictate or threaten and condemn those who disagree. ~Zbigniew Brzezinski
I trykekspensionsbeholderen er der komprimeret luft, det vil sende vand ud i anlægget når du lufter ud.
Du skal altså ikke fylde vand på medens du lufter ud.
Anlægget trykkes op til det valgte driftstryk, f.eks. 1,5 eller 2 bar O
Herefter luftes ud.
Når en del radiatorer er luftet ud, afhængigt af hvor meget luft der er i, checkes at trykket ikke er faldet for meget.
Hvis trykket er faldte med f.eks 1 bar, efterfyldes inden resten af radiatorer udluftes.
Inden kedlen tændes sikres at trykket er oppe på valgt driftstryk.