Gejs stoker 7-25kW (alcon 6 kedel) 400l magasin
Monteret med iltstyring fra Techno Matic 3006 v.?.??.?? kommer senere
Temp instilling.
Drift 78[sup]o[/sup]
Min 35[sup]o[/sup]
Tid før stop 5m
Ilt indstilling.
Ilt styring: JA
o2 12%
Max o2 18%
Tid før stop 10m
Drift instilling.
Stoker puls 1.8s
Stoker pause 40.0s
Rensnings tid 4t
Rensnings akt. 20s
Pause under 20%
Tid under 2m
Pause instilling.
Genstart 35%
Stoker puls 1.0s
Stoker pause 500s
Efterløb 10s
<-- Service menu -->
Operation menu
Blower time 1.0s
Blower min. 6%
Follow blower NEJ
Min puls time 1.0s
Min o2 f/puls 3%
'
Pause menu
Blower pause 40%
Oxygen menu
o2 control JA
o2 100% run 12%
o2 point (X) 1%
o2 point (Y) 2.0%
o2 usermenu JA|Preformance PID
Prop. band 28%
Samplings time 30s
Integral time 240s
Derivative time 400s
Regulator min 1%
Regulator max 50%
I-part start 40%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -100%
D-part max 100%
Fuel PID
Prop. band 25%
Samplings time 30s
Integral time 240s
Derivative time 0s
Regulator min 1%
Regulator max 100%
I-part start 30%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Blower graf
10 5%
20 7%
30 9%
40 10%
50 12%
60 16%
70 20%
80 25%
90 30%
100 35%
Gejs 400l m. alcon 6 (korn indstillinger)
Forumregler
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften

-
- Stoker XVI
- 18
- Indlæg: 2.192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
Gejs 400l m. alcon 6 (korn indstillinger)
Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.
-
- Supporter
- 18
- Indlæg: 1.307
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Gejs 400l m. alcon 6 (korn indstillinger)
Hej Julehund!
Hvad skyldes al det på jorden liggende bløde ledning af typen
3 x 1,5 PKAJ, der bør ikke være unødigt lange tilledninger, det har måske gået lidt for stærkt.
PS: ser ellers godt ud.
Hilsen
Claus Birth
Hvad skyldes al det på jorden liggende bløde ledning af typen
3 x 1,5 PKAJ, der bør ikke være unødigt lange tilledninger, det har måske gået lidt for stærkt.
PS: ser ellers godt ud.
Hilsen
Claus Birth

Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
Selvgjort er ofte velgjort.
-
- Stoker XVI
- 18
- Indlæg: 2.192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
Re: Gejs 400l m. alcon 6 (korn indstillinger)
det er skam rettet!!Claus Birth skrev:Hej Julehund!
Hvad skyldes al det på jorden liggende bløde ledning af typen
3 x 1,5 PKAJ, der bør ikke være unødigt lange tilledninger, det har måske gået lidt for stærkt.
PS: ser ellers godt ud.
Hilsen
Claus Birth

-
- Stoker Pro Engel
- 18
- Indlæg: 5.377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Gejs 400l m. alcon 6 (korn indstillinger)
Hej Julehund
En kommentar til dine indstillinger:
Hvorfor kører du med O2% = 12%, jeg kører med O2% = 7,5 %
Min X = 30%
Min Y = 5%
Du kører med 1 og 2 %, hvorfor?
En kommentar til dine indstillinger:
Hvorfor kører du med O2% = 12%, jeg kører med O2% = 7,5 %
Min X = 30%
Min Y = 5%
Du kører med 1 og 2 %, hvorfor?
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker XVI
- 18
- Indlæg: 2.192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
Re: Gejs 400l m. alcon 6 (korn indstillinger)
det kørte super med korn!!
må hellere lige få den opdateret til piller!!
må hellere lige få den opdateret til piller!!

-
- Stoker VI
- 12
- Indlæg: 226
- Tilmeldt: 28 sep 2012 19:55
- Mit fyr: Gejs 9-16
- Areal: 152
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8920
- Geografisk sted: Randers
- Blevet takket: 3 gange
Gejs 400l m. alcon 6 (korn indstillinger)
Hej Jesper
Kan du huske hvilke settings du kørte med ved piller?
Mvh Jakob
Kan du huske hvilke settings du kørte med ved piller?
Mvh Jakob
-
- Stoker XVI
- 18
- Indlæg: 2.192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
Gejs 400l m. alcon 6 (korn indstillinger)

-
- Stoker VI
- 12
- Indlæg: 226
- Tilmeldt: 28 sep 2012 19:55
- Mit fyr: Gejs 9-16
- Areal: 152
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8920
- Geografisk sted: Randers
- Blevet takket: 3 gange
-
- Stoker XVI
- 18
- Indlæg: 2.192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
Gejs 400l m. alcon 6 (korn indstillinger)
jeg kan sgu ikke finde mine notater fra mit gl. fyrrum... måske de ligger der endnu! (nye ejere) 

-
- Stoker VI
- 12
- Indlæg: 226
- Tilmeldt: 28 sep 2012 19:55
- Mit fyr: Gejs 9-16
- Areal: 152
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8920
- Geografisk sted: Randers
- Blevet takket: 3 gange