Indstilling af Baxi 1.5

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Thomas Winther
Stoker I
Stoker I
17
Indlæg: 15
Tilmeldt: 14 sep 2007 12:32
Senest aktiv: 03 aug 2022 15:46
Mit fyr: Baxi 1.5 350L
Areal: 240
Brændsel: Piller
Geografisk sted: Gislinge

Indstilling af Baxi 1.5

Indlæg af Thomas Winther »

Mit Baxi 1.5 uden iltstyring skal nu indstilles - Jeg knokler lige lidt med det og håbede at I erfarende personer ville hjælpe mig lidt på vej.

Jeg kører nu:
Set-temp 65
Høj - Luft-25 Snegl-18
Lav - Luft-15 Snegl-56
Min - 10

Min røgtemperatur ligger på 120 grader ved høj og ALT for lavt ved lav... (Jeg har pillet 5 turbulatorer ud og har kun 85 i røgtemp)

Det betyder at jeg får en A-1 alarm.

Er der nogen der har nogen gode idéer? Selve forbrændingen af pillerne ser godt nok ud - Muligvis brænder de måske lidt langt tilbage.

Jeg har ikke isoleret røgrøret endnu, men det gør jeg snarest (i starten af den kommende uge).
Brugeravatar
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
18
Indlæg: 875
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 2 gange

Re: Indstilling af Baxi 1.5

Indlæg af Jobak »

Hej
Hæv Set-temp til 75( fab. indstill.). Du sparer ikke noget ved, at den står på 65.
Hvordan ser asken/kammeret ud?
Kører den tit på pause?
Hvad er din sek ved indføring af piller?

Med venlig hilsen
Jobak

Det brænder først, som er nærmest ved ilden.