Hej, min energi spare cirkulationspumpe kører konstant på 22w (auto adapt), og den ændrer intet når der åbnes eller lukkes for radiatorne, efter hvad jeg kan læse mig til er det fordi der er en bypass der gør således at pumpen ikke kan måle trykket, har jeg forstået det rigtigt?
Mit fyr har kørt fint med en retur på 60 grader her indtil det blev rigtig koldt, nu ville jeg lige lave bypass større, ved at åbne kuglehanen en smule, men der sker intet, jeg kan ikke komme over 58 grader, uden at hæve set 3 grader, (op til 76 grader).
Hvis jeg køber en termisk ventil (espe 60 c)? ville det kunne gøre således at circ pumpen vil kunne køre rigtigt (auto adapt)?
når du bruger den termiskle shunt på 60grader kræver det for at virke en ekstra pumpe i shunten(jeg vil vælge en med 2-3trin gerne en billig med lavt strømforbrug mener du får for lidt ud af en spare pumpe der)
for øvrigt er det også den eneste måde at der er garenti på anlæget (baxi godkenner kun 60graders shunt)
Det er jo egentligt logisk du ikke kan få graderne længere op da huset nu har brug for det ekstra varme.
Du skal ha lavet en kreds ved Baxien med cirk pumpe, det behøves ikke være en elektronisk. bare en lavenergi model der skal køre på laveste trin. Så skal du bruge din tre vejs ventil til at justere de 60 grader.
(Vandet forlader ikke "Baxi kredsen" inden det er 60 grader.) jeg har en RAVK ventil på med føler ned i røret på fremløb (tror jeg nok det er).
Med venlig hilsen
Jobak Det brænder først, som er nærmest ved ilden.
Hvorfor skulle overstående diagram ikke virke?
Mit kører på samme måde, men med en esbe termisk shunt 60 grader det virker fint.
Har ingen ekstra pumpe.
Min pumpe er også en Alpha 2 der kører på auto adapt.
Den bruger kun 5 watt når der ingen forbrug er.
ALPHA2 måler bl.a diff. trykket, medie temps for at estimere det nødvendige effektbehov.
En anden ting er at ALPHA2 måler over en vis tid for at estimere en døgnrytme, dvs. at hvis pumpen har kørt en lang peroide ved konstant 22W, så kan der godt gå nogle dage inden den reagerer på din 'nye' døgnrytme'
Iøvrigt, hvis der bare er åbent direkte til VVB (Som det er tegnet) så vil pumpen sandsynligvis kører 22W hele tiden.
Jeg mener også at din shunt bør sidde på de 2 lodrette streger (til/fra fyret), som det er nu er du ikke sikret mod meget koldt returvand fra VVB.
-Bo Andersen-
Hvis du har åben expansion,blandesløjfe,gennemstrømnings vvb.skal du køre over på 1 eller 2 alt efter hvor højt du skal løfte vandet,altså ikke på auto,ifølge Grundfos. Det er iøvrigt også beskrevet i manualen.