Jeg har en multi22, VIADRUS U22.
Jeg døjer med at finde stabilitet i fyret og ville høre om nogen kan hjælpe med problemet.
Problem:
Ved nedenstående program indstillinger, oplever jeg alarmen: ALARM BRÆNDT UD. Når dette sker, står der piller ca. 30 centimeter op i pilleføderslangen. Brænder ud ca. hver anden dag, nogen gange i døgnet.
Montør indstilling:
Brændsel min % 22
Snegle max % 21
LuftMinimum % 2
LuftMaximum % 40
TændVarmtid M 10
TændVarmEff. % 80
TændRampetid s. 2
Tændluft 5
Bruger indstilling:
Kombifyrring JA
Kedel temp C 60
RøgTempMin C 40
RøgTempMax C 340
Brændsel kg. pr. time 4,5
Tænd brændsel s. 25
Pause brændsel s. 5
Pause luft % 0
Spjæld ud luft Fuld åben
Spjæld ind luft 60
Jeg håber der er en der kan hjælpe med at få indstillet mit fyr så det kører stabilt