hej
Sidste år købte og opsatte jeg et nyt fyr - Twinheat cpi 12 - og koblede det sammen med vores solvarmeanlæg. Til fyret medfulgte en 3-vejs ventil som sikrer en forudindstillet temperatur i kedlen (via retur). I forbindelse med den megen sol vi har haft i april mdr. slukkede jeg for fyret. Det resulterede i at solvarmeanlægget kogte, idet det viste sig, at det ikke kunne komme af med varmen da 3-vejs ventilen blokerede for returvandet (som solvarmen er koblet til). Problemet løste jeg i første omgang ved at lukke/åbne for 3-vejs ventilen, således at der kunne kunne cirkulation på vandet. Problemet er/var at kedeltemperaturen var så lav at ventilen lukkede af for returvanden idet fyret "ventede på at fyret kom op i temperatur". Problemet er/var bare at det ikke kan lade sig gøre med den type ventil med mindre man manuelt stiller den om :-(
Mit spørgsmål er: har andre været ude for noget tilsvarende og hvad har i gjort for at løse problemet. Jeg håber/tror at der må findes en eller anden elektrisk ventil som kan klare problemet uden at jeg manuelt skal stille noget om ??
mvh. Seve
sammenkobling med solvarme
-
- Stoker III
- 16
- Indlæg: 75
- Tilmeldt: 23 sep 2008 07:47
- Mit fyr: Twin-Heat cpi 12 + Arcon solvarme
- Areal: 230 bolig+170 garage
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Dagligt forbrug: solvarme lige nu
- Årligt forbrug: sådan ca
- Geografisk sted: støvring
-
- Supporter
- 17
- Indlæg: 1.514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: sammenkobling med solvarme
Det vil være nemmere at hjælpe dig, hvis du lige tegnede det ned.
For mig lydet det som om, det ikke er koblet rigtigt sammen.
For mig lydet det som om, det ikke er koblet rigtigt sammen.